188金宝搏是正规吗消防工程培训社区

消防员来谈话训练的地方

是否有人会在您的使用装备的使用寿命上使用SOP或指南线,或者有人知道那里的标准。来自新泽西州的乔·K

视图:217

回复这个

回答这一讨论

晚上好,

我相信5到10年(或直到出现新要求像反思性要求一样),并进行磨损检查
根据制造建议。根据密歇根州的Miosha第33部分,我们已经开发了每月支票
床单。消防员完成了检查清单,并签署了他们检查的迹象。报告中有任何问题
并引起军官的注意。
乔,请看NFPA 1971年的《防护配乐》标准,以进行结构性消防和接近消防。

正如戴夫(Dave)提到的那样,您需要查看文档的特定内容,但是10年的标记是我阅读您的请求时对我跳来跳去的。

我希望这有帮助。

注意安全。

P.J.
NFPA 1851,2008版
针对结构性消防和接近消防的选择,保养和维护保护,保养和维护的标准。

该标准最初于2001年2月出版,并于2008年6月修订,涉及消防部门对个人保护设备的选择和照顾。该标准包含有关管理,定义,程序,选择,检查,清洁和去污,维修,存储,退休,验证和测试程序的章节。

NFPA 1851(2008版)提出的消防部门要求

•从服务中删除并退役十多年来(从制造之日起)的所有结构装备;
•每次使用后对齿轮进行例行检查;
•将部门“验证”其保护性服装制造商对装备进行高级检查或合同独立服务提供商(ISP);
•进行完整的衬里检查,涉及在服务的第三年和此后每年分开两层;
•记录每12个月进行一次的高级检查或常规检查表明问题时;
•修改标准操作程序,包括NFPA 1851所针对的选择,护理和维护活动。

这只是个概要。完整的标准可以从NFPA购买。

希望这会有所帮助....保重并保持安全!
沃尔特
这就是我想要的。感谢所有回答我的问题的人。我要感谢大家。来自新泽西州的乔·K

回复讨论

RSS

策略页面

请注意

上面的登录才不是提供对消防工程杂志档案的访问。188金宝搏是正规吗请去这里档案

贡献者注释

我们的贡献者的帖子并未由188金宝搏是正规吗消防技术委员会,并反映个人作者的观点和观点。欢迎任何人参加。

有关审查的内容,请转到www.sacthai.com/issues

188金宝搏是正规吗首席鲍比·霍尔顿(Bobby Halton)的消防工程编辑
我们很高兴能参加我们的讨论和互动论坛。在开始发布之前,请花一点时间阅读我们的政策页面。- -鲍比·霍尔顿

警惕垃圾邮件
我们积极监视社区的垃圾邮件,但是有些确实会经历。单击链接时,请使用常识和谨慎。如果您怀疑自己被垃圾邮件击中,请发送电子邮件peter.prochilo@clarionevents.com

Fe播客


查看最近的一集和时间表
即将到来的播客

小组

©2022创建Fireeng。供电

徽章|报告问题|服务条款

Baidu