188金宝搏是正规吗消防工程训练社区

消防员来谈论培训

最近有很多关于水“推”火的说法。我想知道人们对这一现象的看法和个人经历。例如,考虑以下场景:

- 在发动机中
- 仅限发动机/官员
- 从侧面αvevy火(侧C允许访问)

有一个有限的人员,你试图通过伸展到侧面α并迅速地从外部击中外部击中一些火力,直到额外的船员到达。无论您是否愿意,您是否认为这种类型的操作可以在整个结构中“推动”火灾。我已经听到了几次“将水从外面喷洒到门口,通过窗户试图在内部攻击前试图击中火”可以有助于发火。我们教导了从未燃烧到烧毁的斗争,但在某些情况下,我们可以偏离标准的操作程序。

如果你有过这样的经历,你觉得你用你的线路推了一把火,请告诉我

对本讨论的回复

推火的行为是一种不灭火的行为。不能直接用你的水管流到火的座位上。当有两个入口的墙壁着火时,这种情况很常见。关于你有限的人员配备的例子——也许我们应该把长袜交给一个平民,这样我们就可以在喷水的时候穿上安全文化背心。虽然这是真的,我们不能有效地与一对夫妇(2)的消防队员,我们也必须注意飞蛾火焰发动机战术。我知道College Park在火灾方面做得很好。我去过那里。
在我们的部门,我们经常使用3人引擎安静地运行,外部攻击是我们用来熄灭火焰的。一旦火变暗了,我们现在有了火,我们可以进去,如果二等还没到,我们就去处理。最重要的是要确保当你从外面进攻时,通过窗户或门,确保把水放在火的座位上。
戴夫,
你的问题可能需要再细分一点。我的意思是,规模,后退,到达C边的方式,占用类型,救援剖面,等等。我相信雾喷嘴在大范围内会将氧气带入火灾区域,进而促进火灾的蔓延或推动。考虑到液压排气技术,雾通过从后面引入新鲜空气“推”出烟。如果有的话,直线气流引入的空气更少。
侧A可能是吹出窗户的厨房火,但仍然允许从前门侧面攻击A.我的家是一个例子,它是一个反向牧场24 x 40,LR在前门内,厨房向右右侧门口。侧入口位于厨房着陆,但在附加的车库中(然后我们将其“推动”它进入LR),后卫可用,但只有在拉伸150'软管后(仅限到它,不在其中),并缩放6'隐私围栏。
从前门的快速击中可能允许更快地搜索我的孩子而不是上面描述的长,笨重的延伸。判断电话。
我可能偏离了轨道,所以希望一些有经验的人能帮助我做出判断。谢谢,引擎上的2个从一开始就在球后面。
KTF
托德
谢谢你们的评论和意见。我仍然觉得这是一个类似于是否使用平滑孔与雾的话题。每个人都有不同的观点,我们可能一时得不到答案。托德,我同意你所说的在水力通风过程中雾喷嘴是如何工作的,但如果水还在使用,那么空气的夹带是否真的会影响火灾,这将是很有趣的。它可能取决于许多因素,包括火灾负荷和房间的条件(如果它接近闪络)。
我的经验是,喷嘴技术和GPM是关键。如果GPM比产生的btu大很多,只要水到达火,火就会熄灭。这不是雾喷嘴,而是模式成为一个问题。大雾的影响范围更小,还能夹带空气。不这么认为吗?好吧,你只要走到消防站后面,拉一根烟雾线,把你的脸移到喷嘴旁边,然后调整模式——你会感觉到空气的流动。
讨论中的另一个问题在商业建筑中不使用住宅策略。房屋中小型房间的工作不适用于宽敞的开放空间,具有大火载荷:线放置和GPM不同。当火不常规和习惯时,我们遇到麻烦的地方正在使用通常和习惯的策略。
我想我首先要说的是,不是水导致了火灾,更多时候是雾中的空气。喷水从外面不会让你有效地操作流在座位上以及从里面直接攻击,根据您的效果您可能会导致火灾和热发泄到外面找到的另一个大道通过室内。

我看到的另一个问题是“未烧毁的方法论”。我开始相信,这种做法已经远远超过了它的效用。当我们在30-50度的雾中拉动1.5英寸的管道,流速小于100加仑/分,并将火扑灭或推到任何容易重新点燃的地方时,就需要采用未燃到燃的策略。最终,这将打破预先产生的热量,有限的GPM将克服BTU的。今天,我们把1.75英寸的线拉到最小,流量为150-180 gpm,模式紧凑或平滑,并使用大量的gpm来抑制BTU。这让我们可以在适当的地方扑灭火,而不是推动它。

这里最重要的问题是,我们大多数人都在做PD的工作,而未燃烧的方法不能常规地为居住者提供最好的保护。我们的标准流程是所有私人住宅从前门经过的第一道防线。时期。这使得我们第一次(第二次和第三次)95%的时间都是在楼梯底部。这也是迄今为止最快的方法来处理内部火灾。楼梯上的线可以用来保护搜救人员和居住者的垂直入口/出口,并在一楼执行消防控制。很明显,如果火在一楼以上,这就使得楼梯上的队伍也可以向上移动。走到其他门的队列可以快速增加延伸,遇到门,并在队列中增加许多额外的弯曲。当然,每个规则都有例外(他们证明了规则),比如楼梯不在前门附近的另类建筑风格,或者业主为了极端温度控制而挡住前门的时候。

对不起,长时间蜿蜒的帖子,真正的头盔尖端,才能撰写并发表关于这个非常主题的雷。Ray的文章在这里强制阅读并巩固了我们足以写下SOP的立场。
戴夫史黛西说:
托德,我同意你所说的在水力通风过程中雾喷嘴是如何工作的,但如果水还在使用,那么空气的夹带是否真的会影响火灾,这将是很有趣的。它可能取决于许多因素,包括火灾负荷和房间的条件(如果它接近闪络)。
我们在probie school/FF1的干草/托盘火灾中展示了这个问题。我们让学生们把雾气稍微散开,看着干草和火在房间里四处吹来吹去,烟雾落到地板上,你能感觉到温度急剧上升。然后在他们的下一个进化,我们保持喷嘴直流,并显示如何适当地应用,火(甚至干草)停留在原地,烟停留得更好(更少的蒸汽)和热量不增加太多。虽然干草比家里大多数普通的可燃物轻得多,但效果是一样的,尽管不那么夸张。
我遇到了像你在例子中提到的火灾:首先是引擎,司机/消防员只在引擎上,从1层的牧场的alpha面出现了严重的火灾。一位中尉碰巧在火场附近开车,听到火熄灭了。我和我的伙伴到达,准备好了发动机泵。看到火焰的数量,我抓住一个2 1/2“与光滑孔喷嘴预连接。我的搭档遇到了另一名消防员,他们去C/D区域寻找受害者。副队负责抽水,我负责灭火。我在进去之前就开始打了;它又大又热。我在另外两名消防员在里面的时候把它推倒了。火没有被“推”一点,他们没有被蒸汽击中。
我认为每种情况都不同。然而,每种情况都有很多类似的元素。基于这些元素中的一个,您无法确定正确的火灾攻击。有时人们觉得有义务通过窗户喷水,因为旁观者期待我们做某事,但我们没有人力在此时安全地进行内部攻击。这就是为什么我们是专业人士。除了用一条线充电并攻击建筑物,还有其他东西在火灾之外可以做些什么。

如果其他公司可能需要一些时间才能到达那里,你可以做一些侦查,拉伸你的防线并做好准备,强行把门打开但保持控制,等等。准备好一切,这样当救援到达时,你就可以进行协调的火力攻击。如果我的房子着火,你节省90%的因为你喷雾透过窗户,但是在这个过程中干扰热层,烟掉下来,杀死了我的孩子当他们试图爬出来然后我相信我将会更好如果你会呆在车站。

我们必须记住,我们在这里首先拯救生命,大部分时间都在居住住宅中,这是我们的第一战术优先事项。我们还有齿轮来保护我们,并具有适当的通风技术,内部火灾攻击大部分时间都是答案。如果没有可生存的区域,那么确保防守和爆炸。由于正在移动的空气,雾攻击将在结构中具有不利影响。我相信它在8,000到10,000立方英尺之间移动。水不会推火,但空气可以,如果你的空气轨道没有管理,那么坏事就会发生坏事。
我同意斯蒂芬斯中尉的许多观点。根据时间的不同,我的团队有3到4名成员。我们必须尽我们所能。我们常常需要最后一种完全的奉献。固体尖端流似乎是这个任务的最佳工具。低操作压力允许轻松操纵与大的GPM。我们应该意识到雾对建筑物火灾的攻击是不利的,它干扰太大了。保持你的流直或固体,你很可能会扑灭火,这通常是一个发动机公司能做的最好的事情。
在最近的一份工作中,我的公司是第四份,第一行是在一条通向附属车库的雾流上。结果,火穿过了阁楼,我们奋力追赶,但最终还是阻止了它。如果你试着先把它打倒,先把它打倒,先把它打倒,再把它打倒。
进入并获得成功的关键。如果你要发动进攻,那就抓紧时间,不要浪费时间。如果你从外面打出球,然后再打出,进去完成比赛,不要在外面浪费时间。生命安全和财产保护,如果你在做决定的时候能把这两件事牢记在心,那么你就会没事的。了解你的火,知道它的作用。每个情况都不一样,说什么是最好的方法很容易,但说到黄金,就需要了解你的结构、你的烟和你的火。

安全,刻苦训练
D.Rice

RSS

政策页面

贡献者注意

我们的贡献者的帖子并没有被审查188金宝搏是正规吗消防工程技术委员会,并反映各位作者的观点和意见。欢迎任何人参加。

有关审查内容,请访问www.sacthai.com/issues

188金宝搏是正规吗消防工程主编鲍比·霍尔顿
我们很高兴您能参加我们的讨论和互动论坛。在开始发帖之前,请花点时间阅读我们的策略页面.--鲍比哈尔顿

警惕垃圾邮件
我们积极监控社区的垃圾邮件,但有些人确实透过了。单击链接时请使用常识和小心。如果你怀疑你被垃圾邮件,电子邮件击中了peter.prochilo@clarionevents.com

菲播客


查看最近的剧集和计划
即将到来的播客

©2021伯顿.由

徽章|报告问题|服务条款