看一下NFPA 13, 13D或13R的结构。所有的自动喷水灭火系统必须由专业设计人员/自动喷水灭火工程师设计,他必须计算出这些系统的间距、流量要求和存储容量。
如果你查看ISO对供水点的要求,他们要求一个没有连接到总水管的供水点应该能够提供250加仑/分的消防流量至少2小时(120分钟)。换句话说,一个额定的供水点应该有30,000加仑(250加仑/分钟× 120分钟= 30,000加仑)的全年容量。这适用于池塘、贮水池或水箱。250 GPM对于建筑火灾来说是一个相对较低的火灾流量,但大多数建筑也不需要连续两个小时的水流!
我所在的消防区使用油罐车进行作业,关键的水源位置遍布整个地区。根据我们过去几年的工作,我的观察是,一个典型的住宅,一到达就完全投入,很少需要超过6000 - 10000加仑的水来灭火。[你的里程可能有所不同!我相信任何消防部门都希望现场能有水供应,前提是他们能拿到水。你可以考虑在你的油箱上开一个大的阀门。与当地消防部门联系,了解他们使用的螺纹类型,最好是国家标准螺纹(NST),以及他们更喜欢使用的阀门尺寸。你可能会发现,如果你把你的水箱用于你所在地区的其他紧急情况,当地消防部门会对你的项目做出贡献。
你可能对自己提供3万加仑的水不感兴趣,但这是一个基于合理假设的公认数量。您可以根据自己的假设集和当地消防部门的输入修改此设计。