188金宝搏是正规吗消防工程培训社区

消防员来谈论培训

我们的消防设备目前有两三个交叉铺设。它们是1-3 / 4英寸,其中两个长度为200英尺,150英尺。我们有几个渐进的消防员希望将其中一个交叉层转换为2-1 / 2英寸200英尺。我们的流动测试2-1 / 2英寸连接到1-3 / 4英寸连接,并能够从中获得325缩高。是的,我们有一个2-1 / 2英寸的后方,但它似乎我们(作为部门)忘记早期在火中使用它,依赖于1-3 / 4英寸的交叉层。

我觉得我们应该改变交叉层,包括2-1 / 2英寸,但我们从许多其他官员和部门成员都有很大的反对。

想知道有多少其他火灾部门使用2-1 / 2英寸交叉铺设和后面的推理?

意见:492.

回复这一点

答复这次讨论

th!这取决于你有什么类型的领土?在我的地区,它不起作用,因为我们有三名男子发动机,供水总是和问题(即使在一些消防栓)。上周我用1200平方英尺充分涉及到英寸和三季度线相对较快。我真的觉得自己也是谁。我们在我们的卡车背面有一个3英寸的闪电线,我们有时拉。一个好人,可以谈论是LT.Ray McCormick,他有一些伟大的想法和建议。如果你需要帮助,请告诉我。小心,托德麦克
我们的领土包括100平方英里,包括城市和农村地区。我们有一个用于城市响应的发动机设置,为农村反应的一个设置以及繁重的救援设置,而是作为备用城市引擎。我们有一个梯子卡车作为城市响应单位。

即使我们在2-1 / 2中训练了2-1 / 2的训练,后方的»当我们有大火时,它似乎被遗忘了。船员大部分时间都抓住了1-3 / 4“十字架。
Thad,在Lt McCormick的'开始水'组中搜索。整个线程专门用于发动机公司运营。有大量讨论了大约2个1/2线和钻孔光滑的喷嘴。如果你想找到一堆充分利用它们的理由,你会在那里找到它们

回复讨论