188金宝搏是正规吗消防工程培训社区

消防队员去哪里培训

这在楼梯竖管上并不常见
我们最近正在经历一个大的高级住宅占用。这个房间有7个侧翼和几个不同的楼梯间。

并不是所有的楼梯井都有竖管。大多数是典型的阀门连接和2 1/2英寸连接。正如你在这幅图中所看到的,这不是典型的在楼梯井中看到的。

在立管的左边你可以看到立管连接。他们基本上把洒水间放在楼梯间里。

如果你不熟悉这一点,有人可能会开始转动阀门,或者认为根本没有竖管连接。



这里的要点是,并不是所有的竖管连接都是相同的。也不是所有的洒水室都在壁橱里。

了解你的建筑和其中运行的系统。你永远不知道什么时候需要使用它们。

视图:1604

回复这

对本讨论的回复

看起来像是SP和洒水喷头的组合。这个建筑群有多少层楼,建筑类型是什么?如果不是迫不得已,我可能根本不会靠近这东西。我宁愿相信伸展的力量!
如果计划审查/建筑和分区部门能与我们站在同一战线,并说:“嘿,我们应该通知消防部门,他们可能想让他们的人出来看看这个,那就太好了。”

有人批准了这次检查。
约翰,

你觉得安装有什么问题?
这是一个决斗系统,左边是一个正常的竖管,右边是一个预动作系统。
这里的重点是它安装正确,它只是不“典型”。不典型通常会导致一些没有准备的事情。我们必须熟悉我们的建筑物。
没什么,史蒂夫。正如Jason下文所述,这种情况并不常见。我可以把它比作几年前在我们地区建造的家得宝。建筑检查员向我们介绍了大楼的消防系统,其中包括一个消防泵,连接在一个柴油发动机上,这个柴油发动机看起来比拖拉机拖车发动机还小。连接起来,一个最先进的系统看起来你必须有工程学的大学学位才能弄清楚它是如何运作的,和什么有联系。我从来没有在任何消防课本上看到过这样的事情,也从来没有在我参加过的任何督察课程上看到过。所以,我们很感激建筑检查员的提醒,和G/C的步行通道。走出去看看你所在的区域有什么是一回事,但知道你在看什么又是另一回事。我并不自负,我不承认我不知道这是如何设置的,并充分欣赏我们的船员的私人教训。

Steven D。“Smitty”史密斯说:
约翰,

你觉得安装有什么问题?
看起来就像我们工业园区[旧军火库]的阀门房
我看到了一些关于如何设置的问题。控制湿喷淋系统的关闭阀也关闭了2个1/2软管阀门。软管阀门应该从喷头关闭阀的供应端供给,以便在喷头系统关闭时可用。这张照片没有显示为湿喷淋系统的水流开关的位置;软管阀门的操作也可能导致水流开关显示系统上有水流。如果软管阀门用于上层的火灾,这可能会造成混乱。
这个装置不符合NFPA标准。
至少可以说这幅画很有趣。
没有看到上面的图片,也不知道大楼的其他部分是什么样子,我只能猜测。
看起来他们在这个地方分叉了在大楼的某个特定区域有一个干燥的系统。我从来没有见过一个立管系统包括洒水系统-正如戈登所提到的,这不是一个批准的系统。
这张图片强化了我多年前参加的CFI课程的主题——“抑制不让人意外”。在检查中发现什么,一定要通知灭火人员。在我们部门,90%的检查都是由压制人员完成的,所以这部分是可以涵盖的,只要信息在轮班之间传递。
我计划使用剪切和粘贴功能,并将此作为培训讨论演习-谢谢!

回复讨论

RSS

政策页面

贡献者注意

我们的贡献者的帖子没有经过审查188金宝搏是正规吗消防工程技术委员会,并反映个人作者的观点和意见。欢迎任何人参与。

如需审查内容,请访问www.sacthai.com/issues

188金宝搏是正规吗消防工程总编辑鲍比·霍尔顿
我们很高兴您能参与我们的讨论和互动论坛。在你开始张贴之前,请花点时间阅读我们的政策页.--鲍比哈尔顿

警惕垃圾邮件
我们积极地监控社区的垃圾邮件,然而一些确实溜了。请使用常识和谨慎点击链接。如果你怀疑你已经被垃圾邮件攻击,电子邮件peter.prochilo@clarionevents.com

菲播客


查看最近的一集和时间表
即将到来的播客

©2021创建fireeng.由

徽章|报告一个问题|服务条款

Baidu