188金宝搏是正规吗消防工程培训社区

消防员来谈论培训

目前,我们没有为我们的立管套件内联仪表。凭借这种目前缺乏设备,我们发现需要将支架管泵送到顶层所需的压力,无论它们在哪个地板上都在运行上,确保PRV的运行正常。由于PRV的和PRD被预先设置为它们安装的地板,因此它们需要基于建筑物的高度来接收一定量的压力。我想我问,在配备PRV或PRD的立体建筑物中你/你是否应该始终泵送在顶层上实现80-100psi所需的压力,以确保您获得所需的测试流程较低级别?我确实明白一些PRV和PRD是领域可调的,这将有助于流动,内联压力表也将有助于帮助。由于我们没有压力表,而不是所有PRV的和PRD都不是现场可调,我正在努力成为最预备的。只是想知道你的所有想法和做法。