188金宝搏是正规吗消防工程培训社区

消防队员去哪里培训

你的预连接的尺寸和长度是多少?他们是基于你的响应区域或员工吗?它们满足你的需求还是需要调整?

对本讨论的回复

我们的引擎携带以下最低限度的预连接:
2-200' 1 3/4"管带TFT喷嘴。
1-200' 2 1/2"带TFT喷嘴的管线。

长度是根据我们的响应区域而定的,到目前为止它们满足了我们的需求。我希望至少有一条线与平滑口径喷嘴作为一个不同的选择。然而,这将需要一些时间和说服顽固分子。
在俄克拉荷马城,我们典型的预连接系统是2或3 200英尺1.3 /4的TFT喷雾喷嘴。其中一条管线有一个击穿喷嘴,可以实现平滑井眼。我们也有1-200英尺。2条1/2线带击穿喷嘴。13 /4“线通常加载在一个三层铺设,但一些使用一分钟人后方部署线。我们的许多公司正在使用Cleveland,又名捆绑,又名Metro-Load为2 1/2英寸的线路。它们都工作得很好。我们给我们的工作人员提供装载软管的选择,因为它最适合他们的响应区域的需要。

我对新克利夫兰印象深刻,又名Bundles,又名Metro-Load。在入口外的50英尺处给喷嘴人和后备水管,它会很好地部署。
嗨,雷,
我们的钻机有1- 200'预连接1 3/4' w/光滑内径喷嘴,1- 150'预连接1 3/4' w/光滑内径,以及预连接150' 2 1/2 ' w/光滑内径。所有这些都是交叉的。在后面我们保持一个500'的静态负载1 3/4"和一个500'的静态负载2 1/2"。我们也有一个200'预连接2 1/2"闪电战线连接到阿克伦水银便携式监视器。这些设置在处理闹市区和乡下的麦克豪宅方面都很好。我们使用的唯一组合喷嘴是在我们的100' 1 3/4"保险杠线上。我们面临的最大问题是,钻井平台的软管层非常高,从钻井平台后部延伸有点困难。我们做了相当多的测试,以确保设置满足人员水平,工作人员做得很好。
我们的基本手链长度为150'预连接1 3/4" TFT在第一个线路设备和200'预连接2 1/2 "与一个水管和300'干片在床作为额外的软管连接,如果估计有更长的铺设。我们也运行一个quint与100,150和200'预连接13 /4" ..到目前为止,它对我们是有效的。我们还在后面的床上留了一些额外的13 /4,如果我们需要的话,可以添加到预连接中。

我们没有遇到任何麻烦,因为我们的大部分工作是住宅,如果我们去商业,我们有2 1/2英寸。我们还为5到6层的老年住房建筑提供了一个150'的轻型13 /4 '的光滑孔喷嘴的高层包
我喜欢不同长度的预连接床的想法。如果你的150张床还在工作,但已经达到了极限,那么另一张150张床也不能让你飞到火的上方。正如我们所知道的,联轴器可以被分离,以缩短拉伸和减少混乱的前院。
嗨,雷,
我们使用(2)200' x 1 3/4"预连接线路和(1)100' x 1 3/4"预连接(保险杠)的垃圾火灾。我们使用分离akron突击喷嘴150/50与15/16弹头尖端。
我们也有一个200' x 2 1/2"预连接与11 1/4"固体尖端。它旁边是一条复制线,除非它没有预先连接。在那一行旁边是一个床(2)100'折叠长度2 1/2",我们使用扩展2 1/2"线。
我们不再使用100' 150' 200'预连接配置,原因有三:1。错误长度的攻击线可能被拉。2.如果200'的进攻被取消,后防线将会短距离50'。3.我们发现总是拉200'的铺线有利于更好的线部署和最小的培训。我们的100'保险杠只有在发生轻微火灾时才会被拉起。
E-1:前面的垃圾线,100英尺1 1/2与75 psi雾喷嘴,两个交叉与200英尺1 3/4和75 psi雾喷嘴。
投标4:两个200英尺的1 1/2和75 psi雾喷嘴交叉。
一场快速的进攻,一场6型狂野,外加一些普通的小玩意
我们的引擎上有4个不同的预连接。
1.100英尺1 3/4前保险杠垃圾线
2.200英尺1 3/4交叉滑膛喷嘴与15/16段塞尖端
3.200英尺1 3/4十字头,组合喷嘴设置在直流模式上
4.200英尺2 1/2后预连接与滑膛线喷嘴。
这个设置对我们很有用。重要的是要记住,我们必须随着城镇和城市的变化而改变。
我们有4个预连接负载。

-150'的1 3/4"与一个组合喷嘴
-200'的1 3/4"与组合喷嘴
-200' 2 1/2"与组合喷嘴
-100'的1 3/4"垃圾线
我们的发动机co携带2- 200英尺的13 /4预连接,1个带实心内径喷嘴,1个带自动雾化喷嘴。我们还携带1 250英尺和1 300英尺1 3/4预连接与自动雾喷嘴和固体孔径喷嘴分别。每个公司都有一个75或100英尺的13 /4垃圾线和1 200英尺2 /2与实心孔径喷嘴预连接。我们使用的是小型人力负荷,能够以最小的人力进行快速拉伸,并且能够通过拉伸顶部150英尺进行短拉伸作业,将300英尺长的绳索分开。这些负荷在我们3人或4人的公司在各种情况下都工作得很好,从火灾发生在一层,前门在路边,到火灾发生在“3层”,那里的通道是小巷的3边。
哥哥雷……你怎么做…


几十年来,我们一直在我们的13 /4”线路上使用预连接。而且它们看起来总是太短了。我们现在的跑距离是200英尺(典型的哈德森县),100英尺和200英尺的交叉距离。我们经常需要在一些4或5层的倍数中添加50'或100'。我们有时运气好,可以把楼梯井抬高,但太多时候不得不把楼梯抬高(挡在卡车的路上)。我们保持一个100英尺长的2 1/2英寸的橡皮筋在我们的静态负载的顶部,按我们的需要拉。我们已经试着按照区域的要求设置引擎,但是更高级别的人想要保持钻机的可更换性。我所在的地区有很多中层建筑,需要较长的延伸,而城镇的北端主要有两层半的框架。
我们的第一线机器是一架75' quint,装有400加仑的水。1-150英尺13 /4,1-200英尺13 /4,1-200英尺2 /2,保险杠上有100英尺13 /4'的垃圾线,后面有200英尺2 /2。这是根据我们的反应区域我们的后退距离是40-50英尺。很少有高楼林立。

RSS

政策页面

贡献者注意

我们的贡献者的帖子没有经过审查188金宝搏是正规吗消防工程技术委员会,并反映个人作者的观点和意见。欢迎任何人参与。