我对一些非常具体的信息感兴趣:
1-你在13 /4"和2 /2"内线上的GPM是多少?
2-你是否限制这些管线被泵操作员“干涸”。意思是,如果他/她是流动的2 1/2“和1 3/4”内部攻击线你如何补偿和调整这些线?
3-在没有铺上其他“吸收剂”材料的地毯或地板的情况下,您是否有任何政策、规定或sop禁止使用CAFS ?
4-你在城市和农村站点使用的CAFS有不同吗?

谢谢

对本讨论的回复

嘿,男人

1.2008斯巴达达利战乱国家(压缩空气泡沫系统)我们的泵流量是115然后你必须门下来放电为1 3/4和80 psi和70年115 gpm yourcompresser的2 1/2的因素有rpm创造正确的空气压力
2.所有你必须使它干燥是为了在水泵面板上收集水
3.不是在那个战乱国家是为了吸收任何东西你会惊讶你怎么fas扑灭火灾和汽车火灾您还可以使用它为b类火灾我们有油坑和desil坑着火另一个消防部门把10000加仑的水,甚至没有死下来我们使用800加4加战乱国家,你会改变your statages and tactics becouse it is so much faster
4.你不必担心它,它节省了路上加油机继电器和人员的时间,因为你将在那里,它也减少了财产损失