我建议你自己做测试,自己开发卡片。我们发现不同的软管和排出量在FL上有显著的差异。我们使用C公式作为基准,但没有什么比校准的流量计和皮托管表更能确定实际的摩擦损失和预置的压力表。
鲍勃,你们测试水管和水泵了吗?特别是,根据公式,20 psi的1.75“FL在小于125 gpm时是精确的,而5 psi的3”FL在335 gpm以下时,理论上/数学上是正确的,两者的gpm都远低于正常情况下通过各自的软管的流量。再一次,这些数字很可能是正确的,因为较新的软管往往是“过大”直径。而且,与旧类型相比,衬垫往往会产生更少的阻力。我们发现,这三种1.75英寸的软管在35-72 psi FL、185 gpm / 100英尺之间存在巨大差异。你好,科林,
我们为工程师开发了一个简单的摩擦损失“经验法则”。1-1/2软管是30 psi每100 1-3/4软管是20 psi每100
2-1/2软管的压力是10 psi / 100
3个软管每100 psi为5 psi
所有你需要添加的是你的喷嘴压力和线的长度,你所有的设置!
我们的1-3/4用50 psi的喷嘴。我们携带200英尺喷嘴,FL=40+ Np 50 = 90/100泵排放压力。
一些工程师已经标记了正常泵操作的仪表,他们知道如果在增加一条线,他们知道多少调整泵的节流阀。
联邦存款保险公司,周四,1030-1215,206-207室
希望这有助于