188金宝搏是正规吗消防工程培训社区

消防队员去哪里培训

我想开始一个关于固体流/光滑孔喷嘴的讨论。我感兴趣的是喷嘴的大小,以及不同的堆栈尖端配置,以及为什么你使用它们。我的部门使用以下方法:
15/16"在13 /4"线上。
11 1/4"在所有2 1/2"包括高层。
我真的很想在这里从部门使用(1 1/4“x 1/2”)和(1 1/4“x 1/8“x 1”)堆栈提示手线使用。

视图:1080

对本讨论的回复

用15/16表示1 3/4,用1 1/2表示2 1/2。有谁有关于sb和雾化喷嘴受害者的生存能力的统计吗?我必须为我们一些心胸狭窄的人做一个关于使用光滑的孔的课程,我想能够给一些信息,当他们问为什么我们使用他们其他的说法,因为主任这么说!
我们在所有的2 1/2"线上使用1 1/4"。在我们的引擎上,我们有一个“公寓负荷,旧金山负荷”,它有15/16“在13 /4的100'”。那是在我的排球馆。我们只是在工作中使用不同的技巧做了一些流测试(1“,
1 1/8", 1 1/4")在我们的1/ 34",2 1/2"和3"。我没有想出的流程,但一旦我可以得到他们,我将张贴在这里。我必须上一节空中操作课——我本质上是个搞引擎的家伙,看到他们最终测试滑膛线和雾,我很难受。
很多人在他们的2 1/2"滑膛管上使用11 1/4"的提示?你们真的能在内部袭击中移动它吗?
试着使用1 1/8英寸的喷嘴,并在40 PSI的喷嘴压力下运行。它是大约70磅的喷嘴反应和产生240加仑每分钟。计算结果是每长度5 psi摩擦损失。更容易移动,好的GPM,很棒的流。没有NR。英寸和1/4“对于在里面移动有点多!
在13 /4行上用15/16。
在2又1/2行上用1又1/8。
兄弟
我应该先回答问题再提出意见!无论如何,我们在1 3/4“线上使用15/16”,在预先连接的2 1/2“线上使用1 1/8”。备用2 1/2“喷嘴是轻型阿克伦playpipes与堆叠的提示。无论如何,我们总是从1又1/8“小费开始,所以局长购买额外的小费是浪费钱。我要说的是,排水管不会像阿克伦1400系列关闭阀那样排出流。它也重了几磅。

我在这个博客中看到的一件事是其中一个兄弟使用喷嘴在一个3“软管。NFPA明确指出,3英寸是供应软管。把喷嘴放在上面是非常危险的。我亲眼目睹了这种做法的悲惨后果。不要这样做。如果你必须超过325加仑/分钟,把3英寸放入一个主流。
拉斯:不是我说了算。由于某些原因,他们让我们训练把它作为一个攻击线在另一个星期与1“小费。我不知道他们为什么让我们这么做。就目前而言,3英寸被用作供应,但谁知道在不久的将来。我明天要和上尉谈谈这事。有什么发现我会告诉你的。
我经常被问到的一个问题是移动一个2 1/2英寸的内部是多么的劳动密集。答案是训练,如果你用它训练,你就能做到。下面是我们发现的一些有用的建议:
开始低……就像拉斯说的,从40 psi NP开始。它认为大多数人反对使用2 1/2“有一个糟糕的经验与线压力。胶管线……我们发现,使用橡胶涂层丁腈(洗穿)软管比织物涂层软管更轻,在转角和障碍物上移动更好。Russ我自己也是Akron 1400的粉丝。好工具。
鲍勃
我想这里的每个人对于喷嘴的争论都是“同一边”的。这个博客应该问的问题是如何去说服其他人,包括最重要的人…制定政策的人。Jay Comella(抱歉,我把你的名字拼错了)在《FE》上写了一篇很棒的文章,他就是这样做的,并且能够影响改变。我们不能也不应该取消组合喷嘴。他们有自己的位置。我只是想要一个选择,阻止人们自己做饭。都是安全的
拉斯

鲍勃Shovald说:
我们使用15/16的SS在1和3/4完成(雾在交叉)和1和1/4英寸SS在2和1/2。我们一般不存在推进战线的问题。它进入一个安全的地方干燥,充电,扑灭大火,然后前进。虽然第一个引擎只有2-3人在线路上,但如果一个2&1/2关闭了,那么下一个引擎就配对了,这样线路就有4-6人。第一个2-3人把绳子放好并点燃火,然后救援人员到达并推进绳子。至于流量,如果我要拖一个2&1/2,我想要流量,1&1/4基本上是15/16流量的两倍。

让我恼火的是看到男人用1英寸的尖端在2&1/2。他们拖着绳子每分钟只走35-40英里。使用更大的提示和更少的NP(正如Russ提到的)。

在我们有足够的钱来铺整张床之前,我们用喷嘴在底部挤出100英尺的2&1/2,以使生产线更易于管理。

芝加哥有一个策略,将喷嘴压力增加到80psi在1或1/4英寸尖端时,管线是固定的,并打结,使它成为一种主流。
根据你所相信的制造商,在50 psi的情况下,7/8”SB的流量应该在161加仑/分钟左右,而15/16”的流量大约为182加仑/分钟。当然,最好是自己做测试……

喷嘴反力的标准公式为:

NR (lbf) = 1.57 x d平方x NP(光滑孔),或;

NR (lbf) = 0.0505 x gpm x NP的平方根(混合雾化/直喷嘴或自动喷嘴)

(这些来自Paul Grimwood,“NR”是喷嘴反应,“d”是喷嘴直径,“NP”是喷嘴压力)

我们部门在1 3/4"的线路上有7/8"和15/16"小费。我更喜欢15/16英寸,因为它的流量更高,但实际上,大多数人可能从来没有注意到差别。
我们使用15/16"也在我们的1 3/4"线,但还没有从我们的2 1/2"线的可调改变。(这是一种较新的风格,有250加仑每分钟的评级,所以这是一个积极的。)
Joseph R Polenzani说:
根据你所相信的制造商,在50 psi的情况下,7/8”SB的流量应该在161加仑/分钟左右,而15/16”的流量大约为182加仑/分钟。当然,最好是自己做测试……
我只是想指出,上面的数字来自物理科学,因此永远不会改变,如果你的测试显示了不同的东西,检查你的测量仪表。

RSS

政策页面

贡献者注意

我们的贡献者的帖子没有经过审查188金宝搏是正规吗消防工程技术委员会,并反映个人作者的观点和意见。欢迎任何人参与。

如需审查内容,请访问www.sacthai.com/issues

188金宝搏是正规吗消防工程总编辑鲍比·霍尔顿
我们很高兴您能参与我们的讨论和互动论坛。在你开始张贴之前,请花点时间阅读我们的政策页.--鲍比哈尔顿

警惕垃圾邮件
我们积极地监控社区的垃圾邮件,然而一些确实溜了。请使用常识和谨慎点击链接。如果你怀疑你已经被垃圾邮件攻击,电子邮件peter.prochilo@clarionevents.com

菲播客


查看最近的一集和时间表
即将到来的播客

©2021创建fireeng.由

徽章|报告一个问题|服务条款

Baidu