188金宝搏是正规吗消防工程培训社区

消防队员去哪里培训

你的设备上有手枪夹喷嘴吗?你用抓地力吗?
你什么时候用它?
如果你不使用它,为什么不呢?

视图:1372

对本讨论的回复

是的,我所在的两个部门都有。请留下它们,把它们取下来。最后,大多数的ff会抓住抓把,并把他们的手臂在他们的臀部水平。这就导致了喷嘴卡住了,当你开始移动喷嘴时,你不得不以一种非常不自然的姿势向后倾斜。你的活动范围大大缩小了。取下手柄,将喷嘴在你面前伸出,并使操作喷嘴的手臂完全伸展。两种方法都试一下,即使用喷嘴上的手柄,你仍然可以做到。如果你的部门打算购买喷嘴,尝试两种方法,并让其他人做同样的。更糟糕的是,当你前进时,你会看到人们拉着喷嘴的手柄,而喷嘴就在他们身后,有时他们会往回拉,这太愚蠢了。把喷嘴放在前面,灭火。
我们的喷嘴上有手枪握把。如果我有选择的话,我会把它们拿掉。我觉得手枪握把是有史以来最蠢的发明而且会导致枪口不好。它们导致喷嘴操作员像拿机关枪一样拿着水龙带,而不是在他们前面,从而降低了火力流的效力。我给新兵上了十分钟的课,告诉他们为什么我讨厌手枪握把,然后教他们无视他们,在他们面前举起烟斗。我使用手枪握柄的唯一时间是在检修操作期间把软管挂在窗台上。
我支持这个动议…我们的一些喷嘴上也有手枪握把。我已经告诉我的船员我有多讨厌他们,并且把所有的手枪都从我的引擎上移除:)尽管如此,我在我的部门里绝对是少数。出于某种原因,很多男人都声称自己喜欢手枪,当然,他们最终总是要面对来自臀部的火力(想想吧!)我有一种感觉,我们是在向唱诗班布道……我支持你们,如果可以的话,把它们拿下来,把喷嘴从前面拿出来。保持低……阿罗哈
我们的部门只购买手枪握把(感谢上帝,有些是光滑口径的)。我不喜欢他们,他们教和强化了喷头的坏习惯。我们的手枪实际上可以用一个艾伦扳手来拆卸,我经常威胁说要把这些东西拿下来放在发动机罩上,以防下一个乘员觉得他们需要它们。他们鼓励喷嘴员在喷嘴上“噎住”,它就像一个枪的弹弓正好在胸部,而不是在身体前面,它应该是。这就造成了喷嘴的懒惰和不好的运动,也增加了喷嘴人的疲劳…而不是至少三个接触点(压在手臂下,紧贴胸部),你得到所有的喷嘴反应在手和前臂上,所以再次,增加疲劳意味着糟糕的喷嘴运动。这些本身是危险的,但潜在的致命的事实是,当喷管对着机身时,你不能滚下来保护尾部的火焰。喷嘴时前面像它应该是一个环绕火可以由备用固定线到地板上,而喷砂工滚回去,开销,但对身体保护流从来没有和喷嘴的团队被火蔓延的风险。拥有手枪握把意味着船员需要在他们的训练和避免不良习惯手枪握把鼓励。但它们只是噱头……and god knows fireman like gimmicks....heck you put a flashing LED on the thing my department would buy twice as many!
是的,而且他们在没人注意的时候突然消失了!Zalls工作得很好!更重要的是,我们训练队员不要碰它们,它们只在紧急情况下使用,比如软管跑掉了。
我们几年前就脱下来了!

我们取下它们有两个原因,一是在包装我们预先连接的攻击线时更容易,二是它迫使喷管员将喷管固定在适当的位置。
我们的交叉枪上有手枪握把。我不是粉丝,但很多人是。我唯一一次用这个手柄是把线从床上拉下来。这是一个培训问题,对我的部门和其他部门都是如此。把喷嘴放在你面前,把工作做好。既然我们有了他们,我作为老板的工作就是教他们。如果我摔倒了,让我的同伴从臀部开始使用它们,那将是我自己和其他同伴的责任。培训是成功的关键,肯定不是一把容易转弯的钥匙。
手枪手柄=锯所有。
Eric Pistarelli说:
是的,我们使用手枪握把,我觉得它们在某些情况下有优势。伊恩·布鲁泽纳克说:“更糟糕的是,当你前进时,你会看到人们拉着喷嘴的手柄,而喷嘴就在他们身后,有时他们会往回拉,这太愚蠢了。”确实,后退是非常危险的,这种做法是不应该做的。现在,如果男主角用一只手抓住把手,脸朝前,把喷嘴放在或环绕在他的腰上,你可以让另一只空闲的手臂在前面。这可以让你在能见度低的时候感觉在前面,也可以让你以非常快的速度推进软管。有些人可能会说,你必须时刻保持领先,但在我们的社区,我服务的地方,我们的家庭在15000平方公里。英尺范围,你可以推进200英尺的软管,甚至在你开始任何地方接近消防隔间。一旦你接近了,你必须放开把手,把喷嘴在你的前面,似乎我们都在同一条船上。

汽车火灾可以是一个很好的地方使用手枪握把允许你把软管在一个肩膀上保持喷嘴在你前面,而持有的握把。你能够得到一个很好的向下的角度,渗透到经常较低的乘坐高度的车辆和进入座椅。我发现这让它更容易得到适当的角度下来和相对少疲劳的持续时间的汽车火灾。很明显,在整个过程中你不能把喷管保持在这个位置,你必须在车辆的相关部件上转换以获得适当的气流位置。这个技巧可以让你在燃烧的过程中更容易一些。

可怕的抓地力不允许你从横床的另一边拉下软管,因为它被卡住了?。这可能是卡车设计上的缺陷,或者没有向制造商说明你将使用这种喷嘴。我们有一辆卡车,在稍后的时间配备横向床罩,现在它是不可能从对面拉手枪握喷嘴,如果你的卡车是这样不幸的你的卡壳,什么也不能做,除非盖或轨道调整。对我们来说,在我们部门大多数卡车有两个横向床,我们将有一个喷嘴到每一边。为了帮助喷嘴滑出,当你把它们从各自的侧面拉出来时,我们让它们朝后倒着。

我认为所有人都很懒,在火中握着手枪是训练的问题。现代消防队员比以往任何时候都更受教育,如果他们的高级官员教育他们的消防队员为什么你把喷嘴举在你面前,它就会完成,就像你不会在零能见度的环境中行走一样。如果你的人继续不正确地握着喷嘴,那你的问题比懒惰要严重得多。我很想听听关于这个的评论,哈哈!

我不同意你的观点,让挂在十字架上躺是塔克斑点问题,和与之关联的懒惰是一个训练的问题,不幸的是,我们(我)只有控制自己的船员(和在更大的程度上人员培训与我公司)和卡车是如何规范上没有说。我希望在这两方面都有更多的投入,我已经写了这些观点,但这并不能保证结果。如果我们没有手枪握把,这两个问题都将在一定程度上得到缓解,所以这是鸡和蛋的问题。男人比以前训练得更好....但是谁在训练他们,他们是否一开始就一文不值。幸运的是,消防服务正在被游戏学生接管,而不是那些寻求保险福利和社会体验....的人它只会变得更好。
我们不知道钻机的规格,喷嘴,或新的高学历消防员!我们确实有培训方面的投入。在我的职业部门有手枪握把,但在我的别墅里没有。我讨厌手枪握把,但这是我个人的看法。我想我们都同意堵塞和喷嘴的流动性,但我想补充一下你的消防员是用哪只手来操作关闭装置的。你的消防队员是不是一只手一直放在铃上,另一只手握着手枪?如果是这样,消防队员可能没有把喷嘴一直打开,或者如果利用这个位置移动喷嘴,他们可能会意外地关闭水流。在我们公司,这个位置的手是绝对不允许的。应该有一只手打开喷嘴,然后应该放在第一个接头后面。另一只手将软管锁在臀部,肘部弯曲并向外伸展。 The hose should not be up under the arm (chicken wing method) due to the fact you can't manage the nozzle reaction as well. Anyway, we do have a pistol grip on our 2 1/2 for use only in a hit and run type attack which is from the exterior. That primarily is like that because in my volly department, this firefighter may be performing this with only one person initially. This allows the 2 1/2 charged line to be pulled into place when it is NOT flowing water. Once the line is in position so are the hands for flowing.
我们的线上有手枪握把。既然我们有枪,我试着教导我们的工作人员,手枪握把只能用来帮助推进线路,但不能在操作线路时使用。我的成功有限。我希望我们能制造一种装置,如果他/她试图在线路打开时使用喷嘴,就会电击喷嘴....:)
听到在这个问题上我不是一个人,真是令人耳目一新。我同意大家的普遍看法,我真的会鼓励国防部重新回到“喷嘴技术”上来。我是一名卡车工作人员,但我也是部门培训人员的一员。当我训练时,我总是鼓励不要使用手柄,把喷嘴拿出来放在你面前,这样可以更好地覆盖整个房间,让后备消防员更容易,并减少喷嘴员的疲劳。谢谢大家的意见和建议。

RSS

政策页面

贡献者注意

我们的贡献者的帖子没有经过审查188金宝搏是正规吗消防工程技术委员会,并反映个人作者的观点和意见。欢迎任何人参与。