队长Rigney
是的! !虽然我们不用安格斯,我们用尼德纳,但我们有可怕的扭结问题。我们也使用15/16 SB和我们的软管是1.75“织物夹克。我们的PDP是156 psi(200'中部山交叉铺设)。我们也一直没能解决这个问题,对PDP的增减都没有影响。我相信,在制造商/行业追求使手机更容易进步时,他们创造了这种意想不到的副作用。我们唯一的“解决方案”就是把水管铺设好,让工程师和/或最后一个在生产线上的人观察扭结并把它们弄出来。
另一侧。
我们刚刚评估并购买了1.75"软管,用于流动15/16"喷嘴。扭结是一个测试因素,在我们测试的5-6款软管品牌/型号中,扭结有很大的不同。最后我们从Ponn Conquest切换回Ponn Supreme,这款游戏能够很好地抵御扭结。
我们的评估测试了实际的摩擦损失,折叠/滚动缓解和扭结阻力。扭结测试我们做了一个环和减少直径,直到它扭结,最小的全环被认为是最好的。所有软管都在180加仑/分钟的流量下进行了测试。
以下是我从测试中得到的结果:亚当,
谢谢你的回复。我们还有大约30节的Ponn Supreme软管,所以如果更换喷嘴部分不工作,它将回到旧的备用。我想说,安格斯2 1/2“似乎工作得很好,目前为止。另一个邻近的大部门最近从Ponn切换到High Combat II,因为扭结问题,但他们使用低压雾喷嘴,具有低pdp。如果你有测试结果中的任何数据,我想看看这些数字,以便将来参考。谢谢!
约翰Rigney说:以下是我从测试中得到的结果:亚当,
谢谢你的回复。ATI Jafline: FL=30/50' @180扭结直径@180=72"
Aquaflow Plus: FL=25/50' @180扭结直径@180=48"
关键Lite: FL=40/50' @180扭结直径@180=48"
Dura Pak: FL=25/50' @180扭结直径@180=30"
Ponn Supreme: FL=30/50' @180扭结直径@180=24"
测试是略低于完美的我们只能50英尺的部分每个软管审判的目的,因此,FL在50岁,当所有测试相同的方法允许我们排名,在没有得到确切的FL 100英尺标准EP公式。每一种情况下使用相同的发动机和排量,数据来自皮托表,并由机载流量计进行验证。我找不到关于Ponn Conquest的早期结果,但我们在卷结和在甜甜圈预连接中使用它的能力方面存在一些问题,所以考虑到价格,我们选择以更好的价格寻找更好的匹配。