188金宝搏是正规吗消防工程培训社区

消防员来谈论培训

我想知道是否有任何部门使用2 1/2“到两个2 2 1/2”出口门控Wyes用于连接(到立管出口),以允许一个人控制第一和第2行的立管放电减少所需的长度,第二行的人通常挂在下面的两个楼层?当然是2 1/2“行。谢谢

伊恩

意见:257.

回复这一点

答复这次讨论

okla。城市使用每个立管插座的1-21/2“线。关于高层群体中这些事情的大量讨论。加入!
我的部门使用一个10-15 21/2小马到支架管道的一个门控。带有管道扳手,楔子,一条短绳子,螺丝刀和一对钳子携带高层袋子。
伊恩

我们连接到立管与2.5个“软管的10”部分连接到一个门控WYE,从那里连接(2)1.75“攻击线。

对于我们正在使用TFT MID MATIC 50 PSI的公寓喷嘴,这给了我们180 GPM,并且PSI可以在喷嘴处被控制而不会弄乱流,你们是什么使用喷嘴?

伊恩
谈到立体座时,问题通常是出口。这将是类似于喜欢使用的人1 3/4“软管的人连接到门控WYE。如果您的备用线路出现同样的插座,则在出口故障时会发生什么?也许有一个工厂前- 在出口上设置PRD?有时你不能说出来,直到为时已晚。现在你的主要和备份线都没有服务,而成员则为避难区域争抢!从一个楼层带来备份线下面通常意味着一个额外的长度。每个出口都应该有强制性的内联仪表,用于安全,(这些应该在你的套件中。)保持Smoothbore 1 1/8“提示软管汇总,这里是一个暗示....。将它们处于40 psi喷嘴压力。您将惊讶于喷嘴反应的差异,并且钟声仍在那里。
将门控WYES保持在泵送器上。天气很小或大线条。你在一个立体op中有很多反对你。不要添加混合!
我完全同意备份线评论。伟大的积分!