在我看来,这取决于你使用的喷嘴类型和所需的GPM输出。
100 psi涡轮喷气- 180加仑/分钟- 15/16喷嘴180加仑/分钟
Shareef Abdu Nur说:
在我看来,这取决于你使用的喷嘴类型和所需的GPM输出。
格雷格,我不会超过6个长度,也不会超过300英尺。我推荐的另一种训练方法是,取几个内嵌压力表,如果可能的话,每隔50英尺放置一次,至少每隔100英尺放置一次,看看这些部分的实际摩擦损失是多少。你可能会对你的发现感到非常惊讶。当然,最简单的方法是在软管床的排泄处放一个线规在喷嘴处放一个线规然后你就可以得到整个拉伸过程中总的摩擦损失。我对每一个预连接都是这样做的,计算摩擦损失就像读小说一样,很有趣,但不是很有用。测量摩擦损失是非常有用的,它可以让您了解实际向喷嘴输送的是什么。
我也用了6个长度,但是我听说有些公司鼓吹使用600英尺甚至800英尺的13 /4线。
我的观点是,你的引擎可以泵出1线但是第二线呢?RIT线怎么样?没有办法你的引擎可以泵那些线路到那里的最佳操作能力。
每当我们超过300英尺的长度我们利用一个3英寸的领导人与一个水贼(1 3英寸放电和两个1又1/2)这使您能够更有效的泵,泵多行,并可以选择扩展更多的3英寸或添加一个2 1/2,或添加一个3英寸的线我们的闪电战火灾或便携式主流。
这在我的部门很管用,它创造了多种选择,这样你就不会因为只有一个选择而被逼入绝境。
谢谢长官. .
鲍比哈尔顿说:
我认为归根结底就是你的部门需要什么以及你的燃料负载是什么?
我在一个农村部门,我们运行150'交叉铺设和闪电战线,因为这使我们获得访问超过75%的电话。如果我们需要更多,就把队伍扩大。通常我们不关心摩擦损失,因为我们部门使用可变加仑率面条。
我敢肯定,有些工程师或司机会对我产生反感。但如果我们需要大加仑....是时候用2又1/2的电话了。我们的工作压力取决于火灾和条件,但我们通常下入125 psi, 1.5 - 1.75 in的手绳延伸至150英尺。
我们的贡献者的帖子没有经过审查188金宝搏是正规吗消防工程技术委员会,并反映个人作者的观点和意见。欢迎任何人参与。