我们使用了1英寸的S.。多年的1 3/4英寸软管上的喷嘴。此设置在50 PSI中提供200GPm,在100英尺的55至50 psi中提供35至50 psi。软管,取决于所使用的软管(低摩擦)。有200英尺的攻击线你有150 psi的pdp。火料流优异,最大化流动的敲击和冲头。我们还利用7/8英寸提示,在100英尺100英尺的50 psi下为50 psi提供180gpm的180gpm。软管,PDP为130 psi或更低。
这两条溪流都具有很大的攻击和渗透,以及用于火灾击倒的足够的GPM。他们工作得很好!
我认为它会缩短你的到达。在喷嘴尖端的尺寸之间存在关系,以及产生覆盖范围的水压并允许加仑流动。如果打开尖端,则减少降低距离的背部压力。那些长长的走廊将变长。
这听起来像谣言和宣传给我。
谁告诉你这个以及他们提供的证据是什么?这项测试由FDNY经营,您可以忽略第一个罢工结果,但15/16足够接近您的询问。
http://www.1ststriketech.com/testimonies/finalReportfdny.pdf.
Kirk Allen研究了这个东西的生活,可以指出你的实际测试:
http://community.firireeNgineering.com/Forum/topic/listforContributor ...
当然,我猜它会起作用,我相信你可以获得185GPM的流量,但在什么费用?我总是教导的那个在固体钻孔上,更具体地说是坚固的钻孔线,即喷嘴孔不应该超过软管线的尺寸超过1/2。
你为什么问?这应该限制能够在范围内排出的水的量保持良好的工作量的喷嘴压力,以防止易于扭结的线路中的线条和足够的压力。为自己试试....你会相信。
在50psi下,一英寸的尖端流动209 gpm,在50psi下15/16尖端流动182,并且7/8尖端在50psi下流动160。我的PoC FD在我们的2英寸线上使用1 1/4英寸的块尖端,我们在尖端刚刚超过40psi的300 gpm。
如果您正在进行外部攻击,则REACH参数很重要。不太重要的内部,您很少需要超过20或30英尺的距离。
到原始海报,1英寸的尖端在1 3/4英寸软管上工作正常。
我们的贡献者的帖子并没有被审查188金宝搏是正规吗消防工程技术委员会,并反映各位作者的观点和意见。欢迎任何人参加。
对于审计内容,请转到www.sacthai.com/issues.。
我们很高兴您参与我们的讨论和互动论坛。在开始发布之前,请花点时间阅读我们的策略页面。-Bobby Halton.
垃圾邮件
我们积极监控社区的垃圾邮件,但有些人确实透过了。单击链接时请使用常识和小心。如果你怀疑你被垃圾邮件,电子邮件击中了peter.prochilo@clarionevents.com.。
查看最近的剧集和计划即将到来的播客