在消防工作中,喷油嘴的争论由来已久,当然是平头喷油嘴还是混合型喷油嘴。他们都在消防部门有自己的位置。两者都有优点和缺点。然而,当涉及到立管作业时,他们的空间只有一个,那就是Smoothbore喷嘴。
以下是一些原因:
1)压力-光滑孔喷嘴压力低,额定流量为50 psi。为什么这在竖管作业中很重要?因为立管系统是低压系统。它们的工作压力只有65 psi。我们将在下周对此进行更深入的讨论。另一个原因是立管系统以失败而臭名昭著,无法提供应有的压力。这部分是由于维护不善和/或安装不当。
你说,但是他们有低压雾喷嘴!!
2)重量——2.5英寸光滑孔喷嘴的重量可低至2.5磅。雾喷嘴的重量可以超过5磅,有些甚至接近10磅。我被称为骗子之前,所以我已经附上了一张2.5“雾在我的城市设备上的图片显示重量从制造商。当然,这是一个游戏管风格的喷嘴,我希望这不是你正在携带你的立管包。你准备爬30层楼;我不知道你怎么想,但我想尽可能地减肥。
3)碎片——面对它。竖管系统没有得到应有的维护。无论是多年来积累的沉积物,还是无家可归的人深陷在FDC的彩虹糖包装纸,你很可能会面临一些碎片。一个光滑的孔能够通过很多碎屑。雾喷嘴不能通过任何。
4)简单-光滑孔内唯一可移动的部分是球阀。没有挡板或弹簧。这意味着,当你从30层楼高的走廊上推下去时,出错的几率会大大降低。
对于那些认为他们需要雾的保护的人来说,这是一个词。
我们都知道,大面积的雾会引发火灾。你可以说它没有推动,但本质上,如果火不能通过你制造的雾墙,它将朝着阻力最小的方向前进,这是另一个方向。一个宽阔的雾状图案从你身后带着空气,并使其经过喷嘴。想想液压通风。这就是它的工作原理,对吗?
如果你在一个商业中心的核心高层建筑,阻力最小的路径是围绕核心,可能会回到你身后。你会发现你的出口被切断了。此外,这可能会迫使火焰进入空隙,并在水平和垂直方向上提供延伸。
在住宅楼里,你要把火推到走廊里,推到任何一个开着门的公寓单元里,让住户疏散。最好的保护就是在适当的压力下流动适量的水。
而且,我知道很多部门都是1.75英寸的高楼。他们用100英尺和150英尺的平载来搬运它们,并称之为房屋背包。大多数情况下,当部门使用这个装置时,它用于扩展预连接或连接到2.5或3英寸的固定层软管,并在其末端安装雾喷嘴。这是一个很棒的设置,他们的领域需要它。他们还需要把雾变成平滑的孔。我知道这可能不是什么你也在使用,但放置一个光滑孔在它将有两个方面的帮助。首先,它将有助于保持PDP在你的长期地产。其次,它会让你在高层作业中取得成功,特别是当你使用1.75英寸的软管时,高层作业的推荐尺寸是2英寸或2.5英寸,这取决于你的建筑。
希望您已经确信,在立式管道作业中,需要采用滑膛炮喷嘴。
下周我们将学习NFPA 14,这将引导我们讨论软管尺寸和喷嘴尺寸的选择。
我们的2.5英寸雾玩管式喷嘴
我们的2.5"雾管重量来自制造商
以上是一个典型的重量2.5“雾喷嘴,非打管风格
我们的Crestar 2.5“喷嘴的高层包
我们的2.5“滑膛炮的重量在我们的高层包