188金宝搏是正规吗消防工程训练社区

消防员来谈论培训

立管ops:nfpa 14 - 小谈论一个大主题

本周我们将讨论NFPA 14“标准安装立管和软管系统”。在接下来的两周内,我们将讨论用于立管操作的喷嘴尖端和软管尺寸。从今天的信息将有助于在接下来的几周内使用将在未来使用的数字上设置背景。

警告:这篇文章可能冗长,有点无聊,但信息对于了解武器选择至关重要。这是一个关于一个大主题的小话题。

我刚刚四年前开始学习高层建筑和系统。我被分配了街市,在某些时候,我开始意识到这些系统的既同宗旨是多么复杂,在消防服务中实际上都知道。我把它塞到“你不知道你不知道的”规则。我变得兴趣,并读起来像众多书籍一样,我可以拿走我的手,从业务中的一些最聪明的信息获取信息。以下是NFPA 14的简要概述,以及它如何影响您的运营时,在带有立体座的建筑物中的火灾时。一如既往地与消防服务,您需要不断学习,我学会了本周新的东西。Brian Brush第二天发布了一篇优秀的文章,底部包含了链接。希望有人可以看到读取NFPA 14对Smoothbore喷嘴的需要和2.5“软管,但兄弟刷指出了整个其他NFPA推荐,NFPA 13E。随后花时间阅读他的文章。

有两个不同版本的NFPA 14,重要的是要了解。它们通常被称为1993预993和1993年。前1993年的NFPA 14在最顶层或最远程立管软管出口(通常是屋顶)的顶部需要65 psi的剩余压力。1993年第14篇,最低压力已变为100 psi。这些是最小压力。出口可能会产生更多的压力,但除非您在建筑物中测试每个建筑物的每个出口,否则您都无法了解。

当系统中存在超压时,NFPA 14要求使用减压阀或限压装置(统称压力调节装置)来降低压力。如果你想一下,施加在二楼出口上的压力会比施加在30楼出口上的压力大得多,因为水头的压力。消防泵的压力可能是300 psi,而屋顶的压力是65 psi。二楼的压力会比175psi高很多。需要并安装这些设备来对抗这种影响。

NFPA 14规定,当2.5英寸出口处的静压超过175 psi时,必须安装压力调节装置,将静压和剩余压力限制在175 psi以内。然而,只要残余压力高于最小100 psi(1993年以前65 psi),低于最大175 psi(1993年以前100 psi),阀门可以设置为任何数字。

压力限制装置通过干扰或限制节流孔的尺寸来降低压力和流量。它们可能是放置在立管出口内的金属环,以创建一个较小的孔,或者它们可能是添加到立管轮上的一个塞子,以防止它打开超过某个点。有多种不同的类型,你应该研究并熟悉它们。这些设备不受欢迎,因为它们被不当调整,严重阻碍了消防工作。188金博网网址多少当遇到这种情况时,应在连接消防部门的软管或设备之前将其拆除。

上图:压力限制装置

更准确可靠的装置是减压阀。这些是弹簧激活阀,尽管系统压力,但是保持恒定的流量压力和GPM。这些阀门可以是预先(工厂)调整的或田间调整的。工厂调整的单位特定于每层楼,在安装过程中必须妥善保养,以确保它们位于合适的地板上。通过技术人员安装在地板上,现场可调单元是校准的。另一个小领域的细分局部可调是有些人称之为Fireground可调。这些可以由消防部门人员调整,具有正确的知识,以及它们需要特定杆来操纵。减压阀通常通过出口体上的大轮辋可区分。而且,一旦末端盖被移除,就会存在平滑杆是压力降低阀的直接标志。非压力还原阀将具有螺纹杆。 Pressure Reducing Valves (PRV) can also be installed at ceiling level, reducing pressure before water flows to the hose outlet or sprinkler system. Once again, there are plenty of different types of PRV’s and you should research and be familiar with each. If you jurisdiction has fireground adjustable PRVs you should make sure the adjusting rods are present during your PIPs and possibly carry some in your standpipe bag.

上图:一个减压阀-注意出口周围的大边缘。

最著名的由prv引起严重问题的高层火灾之一是在费城的子午线广场,三名消防员在执行任务时丧生。由于工厂预置减压阀安装不当,消防队员的立管出口压力约为45psi。该案例研究是高层战术和装备历史上的一个重要案例,展示了低压武器的需求,如2.5英寸软管和滑膛炮喷嘴。

最后,我们将讨论旅行距离。NFPA 14要求,在没有洒水设施的建筑中,出口的距离不超过130英尺,洒水设施的建筑中,出口的距离不超过200英尺。如果旅行距离超过这些数字,则要求在走廊上设置出口。也就是说,如果建筑是按照美国消防协会(NFPA)的标准建造的,那么建筑地板的任何部分都应该可以通过距离立管出口不超过200英尺的软管进入。

让我们来看看。最好的和公认的做法是把你的竖管连接在火下面的地板上。这很容易增加整个50英尺的软管铺设改变您的最大铺设到250英尺。

感谢您花时间阅读。下周我们将应用所有这些知识来选择软管和喷嘴。

Brian Brush的文章链接

http://community.fireeNgineering.com/m/blogpost?ID = 1219672%3ablogpo ...

视图:5135.

评论

您需要是消防工程培训社区的成员添加评论!188金宝搏是正规吗

加入消防工188金宝搏是正规吗程培训社区

政策页面

贡献者注意

我们的投稿人的帖子不经过审查188金宝搏是正规吗消防工程技术委员会,并反映了作者个人的观点和意见。欢迎任何人参与。

对于审计内容,请转到www.sacthai.com/issues

188金宝搏是正规吗消防工程主编鲍比·霍尔顿
我们很高兴您参与我们的讨论和互动论坛。在开始发布之前,请花点时间阅读我们的政策页面.-鲍比哈尔顿

警惕垃圾邮件
我们积极监控社区的垃圾邮件,但是有些邮件还是会溜过去。点击链接时请使用常识和注意事项。如果你怀疑自己被垃圾邮件、电子邮件击中了peter.prochilo@clarionevents.com

菲播客


请查看最新的剧集和时间表
即将到来的播客

©2021fireeng.由

徽章|报告问题|服务条款

Baidu